28.07.2016, 19:24 | #21 |
Местный
Регистрация: 22.12.2014
Адрес: Украина, Запорожье
Сообщений: 36
|
операционка windows 7, ничего не удалял.
С обученными точками разобрался, спасибо. Не понял в какой график вносить коррекцию смеси? График выхода конвертера или в график коррекции ДТВВ? Как сделать чтобы смесь менялась автоматически от ДТВВ? Ладно, сейчас не актуально, будет интересно зимой |
06.08.2016, 12:39 | #22 |
Супер-модератор
Регистрация: 08.09.2009
Сообщений: 3,081
|
Всем привет.
Прошу прощения за длительное отсутствие. Предложение насчет температура в градусах-коррекция, было, но опять упремся в то что надо вводить таблицу калибровки температурного датчика. В принципе можно ввести ее. Теперь объяснение. Красный график на уровне 60 отсчетов - это наша таблица. Ровной линией взята для простоты объяснения и понимания. Синий график - температурная коррекция. Теперь смотрите в зависимости от показаний датчика температуры , к основной таблице будет прибавляться то или иное значение коррекции. так для сигнала IAT=240 отсчетам, коррекция будет равна +27. Соответственно, к красному графику будет прибавляться коррекция во всем диапазоне показаний маф. И выходное значение конвертера будет равно 60+27=87 отсчетов. При значении IAT=125 коррекция =0, соответственно выход конвертера будет на всем диапазоне 60+0=60 отсчетов. При значении IAT=0 коррекция=-30, соответственно выход конвертера во всем диапазоне будет 60-30= 30 отсчетов. Последний раз редактировалось Pin; 06.08.2016 в 12:46. |
06.08.2016, 12:43 | #23 |
Супер-модератор
Регистрация: 08.09.2009
Сообщений: 3,081
|
doctor
по первому вопросу - смотрите выше сообщение. 2. http://forum.pilotpowersupply.com/sh...05&postcount=6 3. Берите сигнал с датчика холла трамблера. 4. в панели приборов ставим границы коррекции 0-255, коррекцией задаем на сколько сдвинуть, и применяем к таблице. При необходимости сбрасываем обученные. Табличку-логи позже посмотрю . Отпишу если что не так. Последний раз редактировалось Pin; 06.08.2016 в 12:47. |
06.08.2016, 14:27 | #24 | |
Пользователь
Регистрация: 18.04.2014
Сообщений: 14
|
Цитата:
Чет у меня синего графика IAT нету . |
|
09.08.2016, 10:20 | #25 |
Супер-модератор
Регистрация: 08.09.2009
Сообщений: 3,081
|
У вас он с нулем сливается.
Кликаете кнопку IAT, и двойной клик по таблице - точки начнут от нуля подниматься. Насчет сигнала с трамблера, необходимо измерить значения низкого и высокого уровня напряжения с датчика холла при подключенном конвертере. Возможно потребуется поменять номиналы резисторов на плате, под ваш датчик. |
18.08.2016, 19:19 | #26 |
Пользователь
Регистрация: 18.04.2014
Сообщений: 14
|
Без Пилота 0,07 - 10,6 В., с Пилотом 0,07 - 6,94 В. соответственно.
|
20.08.2016, 11:26 | #27 |
Супер-модератор
Регистрация: 08.09.2009
Сообщений: 3,081
|
Судя по измерениям , все должно работать.
Сигнал на вход A или на вход Б подавался ? давайте тогда такую проверку- сигнал подаем на вход А , Также замеряем при высоком и низком уровне конвертера напряжение на входе Б( к нему ничего не подключено) |
20.08.2016, 14:28 | #28 |
Пользователь
Регистрация: 18.04.2014
Сообщений: 14
|
Подключено на А. Сегодня попробую.
Померил. 0,01 - 0,02 В. Последний раз редактировалось doctor; 21.08.2016 в 16:18. |
20.08.2016, 14:30 | #29 |
Пользователь
Регистрация: 18.04.2014
Сообщений: 14
|
И еще вопрос: как рассчитать температуру IAT по Цельсию из попугаев (у.е.)? Или значения IAT в таблице соответствуют градусам Цельсия?
У меня сейчас на холодную, примерно, 50, а на горячую 40 Последний раз редактировалось doctor; 21.08.2016 в 16:19. |
24.08.2016, 10:16 | #30 | |
Супер-модератор
Регистрация: 08.09.2009
Сообщений: 3,081
|
Померил.
0,01 - 0,02 В. Относительно массы на B всегда должн быть 2.5в Скиньте фото вашей платы со стороны процессора в хорошем разрешении на support. Цитата:
Я почему и не делал таблицы перевода - что эт под каждый датчик придется снимать характеристику. |
|